Вы не вошли.

#1 Re: SoftLogic-система программирования контроллеров «KLogic» » ЭКРА 217 » 11.12.2019 15:31:09

Владимир Смирнов пишет:

Здравствуйте, Руслан!

Рекомендую Вам все-таки использовать ветку [UNI] Modbus (RTU, TCP, ASCII). Насколько необходимо использование Универсальные -> Modbus?

Руслан пишет:
Владимир Смирнов пишет:

Здравствуйте, Руслан!

Рекомендую Вам все-таки использовать ветку [UNI] Modbus (RTU, TCP, ASCII). Насколько необходимо использование Универсальные -> Modbus?


Владимир, да, нам необходим именно modbus, т.к. идет одновременный опрос с блоками БМРЗ Тот фалик для UNI Modbus немного переделал, дискреты все видны, а вот с аналоговыми не могу разобраться данными (ерунду выдают).
Вот пример чтения Измеряемого входа аналогового
<Tag Name="Ток I Y, фаза A, угол" Type="AIF" DataType="" Adr="0x4D06" Func="3" Descr="Ток I Y, фаза A, угол"/>

А это вычисляемого
<Tag Name="I A" Type="AIF" DataType="" Adr="0x04083" Func="3" Measure="А"/>

Непонятно где ошибка

#2 Re: SoftLogic-система программирования контроллеров «KLogic» » ЭКРА 217 » 27.09.2019 10:37:48

Владимир Смирнов пишет:

Руслан, Вы получили io-файл? Есть замечания?

Владимир, получил, спасибо большое. В ветке [UNI] Modbus (RTU, TCP, ASCII) работает, но попробую немного обьяснить...

У нас терминал Экра 217 на одном луче с терминалами БМРЗ подключен, опрашивается портом RS-485 пром. компьютера MOXA-DA660LX, если добавляю в ветку Универсальные -> Modbus, то опрашивается 20% параметров почему-то (вот нам надо в эту ветку добавить ЭКРА 217)

P.S. Сейчас еще пытаемся опросить приборы ЧЭАЗ (БЭМП-РУ-ТН)

#4 Re: SoftLogic-система программирования контроллеров «KLogic» » ЭКРА 217 » 04.09.2019 08:59:54

Здравствуйте! Карта адресов есть в Excel файле, куда можно отправить?

#5 SoftLogic-система программирования контроллеров «KLogic» » ЭКРА 217 » 17.07.2019 10:37:05

Руслан
Ответов: 10

Здравствуйте! нет ли у вас IO файла для терминалов ЭКРА 217 по протоколу modbus?

Подвал раздела